电力电缆的载流能力和其截面积一般怎么换算?相同面积的铜线是单股载流能力好还是多股载流能力好些?哪位有这方面的资料能不能发一份到我信箱里?先在这里感谢了。Email:eyong5167@sina.com
电力电缆的载流能力和其截面积一般怎么换算?相同面积的铜线是单股载流能力好还是多股载流能力好些?
哪位有这方面的资料能不能发一份到我信箱里?先在这里感谢了。
Email:eyong5167@sina.com
2楼
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
这个应该比较清楚了吧!希望对你有点小用哟 呵呵
回复
3楼
清楚!清楚!清楚!谢谢!谢谢!
回复
4楼
好,不错
回复
5楼
不错啊,我有电缆选型表,自己总结的,不知道楼上有无需要。对做设计时有用的。
回复
6楼
很好 顶一下
回复
7楼
线槽规格和电缆截面积 有表格不
回复
8楼
shizai 实在太好啦
谢谢谢谢
再知道详细点
回复
9楼
谢谢
我第一天上班 头就让选电缆!
回复
10楼
5楼的老同志.表格看不太懂.可以解释一下吗?还没有写明电缆型号和可以带多大功率的设备.
回复
11楼
2楼的兄弟也太狠了吧,那些东西不是关于电缆的。
回复