电缆载流能力和截面积怎样换算?
i_mthebestone
2006年07月25日 21:31:54
只看楼主

电力电缆的载流能力和其截面积一般怎么换算?相同面积的铜线是单股载流能力好还是多股载流能力好些?哪位有这方面的资料能不能发一份到我信箱里?先在这里感谢了。Email:eyong5167@sina.com

电力电缆的载流能力和其截面积一般怎么换算?相同面积的铜线是单股载流能力好还是多股载流能力好些?
哪位有这方面的资料能不能发一份到我信箱里?先在这里感谢了。
Email:eyong5167@sina.com
免费打赏
gjc1788
2006年07月26日 08:23:03
2楼
估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

这个应该比较清楚了吧!希望对你有点小用哟 呵呵
回复
zja88
2006年07月26日 09:25:44
3楼
清楚!清楚!清楚!谢谢!谢谢!
回复
liuxuefeng2000
2006年07月26日 10:39:41
4楼
好,不错
回复
fisherzai
2006年07月26日 13:42:31
5楼
不错啊,我有电缆选型表,自己总结的,不知道楼上有无需要。对做设计时有用的。
回复
fanjiang384
2006年07月26日 16:19:30
6楼
很好 顶一下
回复
stephen_hdd
2006年07月26日 16:48:05
7楼
线槽规格和电缆截面积 有表格不
回复
zcmalugudong
2006年07月27日 16:55:13
8楼
shizai 实在太好啦
谢谢谢谢
再知道详细点
回复
heer515
2006年07月27日 17:29:30
9楼
谢谢
我第一天上班  头就让选电缆!
回复
chenliang2006
2006年07月27日 23:45:57
10楼
5楼的老同志.表格看不太懂.可以解释一下吗?还没有写明电缆型号和可以带多大功率的设备.
回复
lixiaohan306458
2006年07月29日 14:23:54
11楼
2楼的兄弟也太狠了吧,那些东西不是关于电缆的。
回复

相关推荐