电脑都是按400W一台.总装机容量是64KW,计算电流应是Ijs=1000*64/1.732/380/0.75=114.41A,应装120A的空气开关,整定电流为100A,线路应为铜芯VV-3X50+1X25(载流量140A)即可. 一定要注意三相负荷平衡,宜采用54+54+52台接入方式.
回复
36楼
路过看看
计算电流和整定电流有什么关系?
回复
37楼
不错,长见识了
回复
38楼
顶!没有调查就没有发言权!!
回复
39楼
电脑是单相设备,应平均分配三相。计算电流应从下开始计算
回复
40楼
恭喜你,答对了!
回复
41楼
以下是引用gxjrd.co在2006-08-02 17:28:32.0发表的内容:
电脑都是按400W一台.总装机容量是64KW,计算电流应是Ijs=1000*64/1.732/380/0.75=114.41A,应装120A的空气开关,整定电流为100A,线路应为铜芯VV-3X50+1X25(载流量140A)即可. 一定要注意三相负荷平衡,宜采用54+54+52台接入方式.[/quote这位台猛了!