网吧有电脑160台,总的耗电量应该有多少?电流会有多大?三相四线供电,空开选用多大合适
网吧有电脑160台,总的耗电量应该有多少?电流会有多大?三相四线供电,空开选用多大合适
42楼
进线用4*50+16电缆.总开关用125A空开.不带漏电.每台电脑按400W进行计算.每一组插座可以设置10台电脑.用3*4平方毫米铜芯线.用25A的漏电开关
回复
43楼
纯平显示器的可能超过300W,液晶的150W最多了
所以两者是不同的
如果选择纯平显示器,我认为4楼比较保险。电脑产生的谐波是比较大的
大一级的导线可以避免发热。
回复
44楼
查了一下我的HP台式机:主机input AC 200~240V 50、60hz 3.0A
液晶input AC 100~240V 50、60hz 0.9A
这么看来400W 一台是少了点啊!怎么的也要850W 啊。
回复
45楼
电缆低于16MM,PE线均和相线截面相同,大于16MM,PE线为相线一半,这是有规范规定的,相线50MM,PE线必须是25.
网吧电脑功率先要定它显示器是不是液晶的,一般计算是考虑300W一台,这是大家所共识,然后还有空调电,你按照50平方/5P估算,照明电有限没多少的.像你的店规模160电脑,建筑面积差不多在700平方左右.空调电14*4.3=60.2KW.照明电700*0.03=21KW(按日光灯考虑),电脑0.3*160=48KW.总用电量130KW,需用系数取0.7.功率因数取0.9,计算电流=153.68A.
进户开关HSM1-160H/160A.进线为ZB-YJV-1KV-4*50+1*25/SC70.
如有什么不对,请大家给点意见.
回复
46楼
支持10楼,建议采用YJV-4*50+4*25电缆.
哇,8芯电缆
回复
47楼
大家说了很多,我来总结一下:
1。大家说的都不错!
2。最重要的基本数据要查清:如电脑整机的功率,电流,功率因数,起动电流,工作电流等。有些不清楚的建议找厂家,否则,一切计算都毫无意义。
3。计算方法建议大家查一下设计手册,具体参数的选择象什么同时系数之类建议大家去网吧待一两天。
4。别忘了,所有的做法都必须满足国家规范,尽管了解国家规范要花大价钱。
5。建议电脑用电与别的用电分开,如果电脑很多的话。
6。大家所有的讨论都是学习性的,而网吧老板考虑最多的是实用性,网吧老板认为最重要的是供电的可靠性,所以,网吧老板会要求把系数放大,毕竟一次投资比以后再改造化的钱要少。这也是现在许多设计把系数放大的原因,因为现场实际情况要复杂的多,而且也要为以后的扩容留有余量。
回复
48楼
电脑的用电还是比较厉害的.
回复
49楼
规范中末端插座漏电保护不得大于30mA
回复
50楼
厉害算的那么快?
肯定是老手。
回复
51楼
160台电脑,线路为BV-4X25+16,100A的空气开关,已足够了。电脑正常运行的时候实际功率并不大,70台电脑同时运转电流只有十几个(三相供电),就算加上空调用电也已足够了,朋友别瞎花人民币。
回复