电脑的三次谐波含量比较大,可达到80%(手册第三版有),三相配电注意N线的选择,应满足规范要求。规范是一个关于导线载流量的,在规范的附录里有介绍,规范在单位,名字记不清了,上班后再发。
回复
63楼
由个施工单位曾问过我一个网吧送电后零线发热问题,我分析是按负荷选线未留余量,三次谐波叠加造成的。
回复
64楼
记错了,计算机三次谐波含量大于80%。规范名字 配电系统载流量GB/T16895.15-2002,附录C,谐波含量大于45%时,应按照中性线计算电流选择导体,本例可按计算电流2.7~3倍选取。
回复
65楼
一路带8台以下电脑比较合理的 C32A/50mA漏电 没问题 总开125A、300mA的
回复
66楼
共用零线会有什么样的后果?? 能否指点指点!!
回复
67楼
请教这位老师,共用零线发生故障为什么会死的很难看,一般性况会发生什么故障呢?
回复
68楼
我向大侠门学习
回复
69楼
到底是300W,还是400W;断路器是25A,还是32A?
回复
71楼
按300W一台.总装机容量是48KW,总开关125A整定电流.不带漏电,每只漏电电流按3.5MA计
每一组插座可以设置6台电脑.用3*2.5平方毫米铜芯线.16A,漏电电流30MA(多了容易跳),进线选4X50+1X25