条件是:6层框架,PKPM柱轴力为1286KN,地基承载力特征值为fak=200kPa(粉质粘土),基础埋深为3.2m,室外地坪在-0.9m。我设计的基础变为2.2x2.2m计算过程: 1 fa=200+1.5*20*(3.2-0.9-0.5)=254kpa(深度修正我取的1.5的系数) 2 基础面积A=1286/(fa-20*2.3)=1286/(254-20*2.3)=6.18m2 3 基础边长 L=A^0.5=2.485m
计算过程: 1 fa=200+1.5*20*(3.2-0.9-0.5)=254kpa(深度修正我取的1.5的系数)
2 基础面积A=1286/(fa-20*2.3)=1286/(254-20*2.3)=6.18m2
3 基础边长 L=A^0.5=2.485m
4 误差 (2.48-2.2)/2.2=13%
第一:根据规范,建筑误差可以在5%以内,现在少了13%,会塌吗。
第二:地勘给容许承载力特征值的时候有多少余富度啊?
求帮助讨论,那个楼基础和一层已经干了,上面的还没有干,担心干完了楼塌了