4.2mX4.2m梁距喷头布置图,可以吗?
waternow
waternow Lv.7
2011年10月19日 12:55:38
只看楼主

结构4.2mX4.2m布置的梁,恨死他们了,听说新的规范调整到4.2m的梁中可以布置一个喷头,但是新规范实施遥遥无期,只能按照现行规范设置了。布置图中的设置是否可行,各位同行给点意见。

结构4.2mX4.2m布置的梁,恨死他们了,听说新的规范调整到4.2m的梁中可以布置一个喷头,但是新规范实施遥遥无期,只能按照现行规范设置了。
布置图中的设置是否可行,各位同行给点意见。

111.GIF

免费打赏
charles1016
2011年10月26日 20:39:12
42楼
虽然其他的布置方法如缩小至1800的间距或梁正下方设集热板布置等都可以,但是要说最优,当然是菱形布置了,因为我们设计水平的高低,实际上是在达到效果的条件下取最优最省的方式,喷头布置就正方形、长方形和菱形三种方式,只是估计我们基本上都被催着去赶图了,很少有时间仔细琢磨最优最省最先进吧。学习了。
回复
jianqing325
2011年10月26日 21:39:40
43楼
规范是死的,人是活的,所以你知道我的意思

但是要满足喷水强度,自己算下选的泵、合适不,流量越大损耗越大,特别是只管喷头多的情况下
回复

相关推荐

APP内打开