请教:110kV变电站占地和造价大概多少?
不下棋的棋手
2011年10月19日 13:33:46
只看楼主

请教:建设110kV变电站(按2台50MVA主变考虑),占地、土建和设备安装总价大概需要多少?多谢!项目地址在广东惠州。

请教:建设110kV变电站(按2台50MVA主变考虑),占地、土建和设备安装总价大概需要多少?多谢!
项目地址在广东惠州。
免费打赏
tengwei520
2011年10月24日 08:56:01
12楼

我感觉若要全部资金出资的话,估计在8000W左右(含外线费用),另外弱弱的问下楼上的,GIS是什么?
是:Gas Insulated Switchgear 六氟化硫封闭式组合电器?
这方面是做过总体规划,细部的东西不了解,请教达人下~
回复
不下棋的棋手
2011年10月24日 09:12:08
13楼
谢谢各位达人指点!!!
回复
cnkaqi030
2011年10月24日 12:52:23
14楼
占个位子慢慢看
回复
玉树凌风
2011年10月24日 16:51:40
15楼
占个位置学习了
回复
zhangzuxun0413
2011年10月25日 21:08:34
16楼
全户内式的占地约2500平米(含四周道路),造价嘛,看选用什么样的设备、出线回路数量,GIS550万,主变2*300万,高压柜300万,无功补偿与谐波治理设备350万,二次设备250万,土建约700万,设计150万,总计约2900万。另外土地费就不好说了,各地的土地价格都不一样的!外线要看距离上级220kV变电站的距离,架空线大概350万/km吧,电缆差不多翻番。
回复
zhangzuxun0413
2011年10月25日 21:13:37
17楼
GIS这个东西洋品牌和国产品牌差别太大了,洋品牌的一个间隔的价格差不多相当于国产某些品牌整个站的!这个我是有体会的!
回复
zhangzuxun0413
2011年10月25日 21:15:05
18楼
这么大的面积,应该是户外敞开式的结构!
回复
blgudu
2011年10月26日 09:09:45
19楼
学习到了
回复
firendboy
2011年10月28日 09:52:44
20楼
从220KV线路接过来不可能,一般要在就近的220KV变电站拉过来,但是要看220KV变电站有没有出线间隔,间隔费用一般是电力企业承担,土建面积在5亩左右,提醒一下要想建110KV变电站申请是很复杂的,要省电网批复才可以的。 土建的资金是很少的可能在200万以下,设计费用是按你工程造价的比例来。
回复
cnkaqi030
2011年10月28日 10:45:00
21楼
谢谢 我是来学习拉
回复