求助断路器辅助触点能否串到交流接触器的线圈回路上
zheng0924
zheng0924 Lv.2
2006年07月26日 05:29:24
来自于断路器
只看楼主

有一个工程,现要求断开断路器同时接通交流接触器。断路器上有分励脱扣器和辅助触点。当断路器分励脱扣时,断路器上辅助触点接通交流接触器线圈(主触点40A;线圈电压为220V),不知道断路器上辅助触点能否承受交流接触器线圈起动电流和运行电流?

有一个工程,现要求断开断路器同时接通交流接触器。断路器上有分励脱扣器和辅助触点。当断路器分励脱扣时,断路器上辅助触点接通交流接触器线圈(主触点40A;线圈电压为220V),不知道断路器上辅助触点能否承受交流接触器线圈起动电流和运行电流?
免费打赏
yi_tang
2006年08月02日 08:51:10
12楼
其实,关键决定于你的断路器的辅助触点能否通过接触器的线圈电流以及能否承受接触器的线圈电压。
回复
chenlixin1234
2006年08月04日 18:55:52
13楼
这是肯定行的
回复