防水规范中提到 “上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽” ,这句话怎么理解?基础筏板防水施工时,在与外墙搭接的部位预留的卷材接头应该怎么设置?接头错开多少?特别是两道防水时,上下两层接头处怎么错开?
防水规范中提到 “上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽” ,这句话怎么理解?
基础筏板防水施工时,在与外墙搭接的部位预留的卷材接头应该怎么设置?接头错开多少?特别是两道防水时,上下两层接头处怎么错开?
2楼
就是卷材的接头的缝吧
回复
3楼
你知道钢筋错开搭接吧 联想下这个就不难理解了啊
回复
4楼
把这句话拆开,上下两层接缝应错开1/3~1/2幅宽,相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽。这说的是两种情况的时候,因为墙体一般需要空铺,而筏板需要是的满粘。
一般墙体铺设时候距离墙边有60CM,旁边的就要错开接茬
回复
5楼
按规范规定的做就行了吗。
回复
6楼
你的回答对我很有帮助,谢谢啊
回复
7楼
上下两层的防水卷材不能直接对接,要错开后对接,左右相邻的防水材料相接也要错开!
回复
8楼
核心意思是避免接缝集中形成最薄弱的部位。
回复
9楼
现在的卷材一般宽度为1m,在同层和上下两层相邻的卷材都错开500mm就行。在导墙处也按照同样的规则错开就好,自己简单画个图就知道了。
回复
10楼
谢谢 ,您的解答,对我很有帮助
回复
11楼
一道压一道 和砌砖是一样 上下皮错开 墙角处是附加吧 外层包内层
回复