求高手赐教:计算房间排烟量两大方法1换气次数 2面积指标 使用两类方法原因
yangxito
yangxito Lv.2
2011年10月19日 20:01:30
来自于通风排烟
只看楼主

今日做了一些防排烟的工程,不同类型的房间使用不同的排烟量计算方法,但是静下来想有个疑惑了, 第一种方法是按照面积法,适用于大部分房间。指标为60或者120m³/h。 但是有两种特殊的地方,一是车库,二是中厅,这两类都是按照换气次数来计算,我可以理解。但是如果是层高达到十米以上的影院,放映厅。我个人觉得情况和中厅类似,为何计算方法是采用面积法而不是像中厅那样采用换气次数法呢,求智者赐教。。。

crazy_123456
2011年10月20日 11:59:06
2楼
国内的消防规范一般均为参考国外已有规范修订,我们不是消防理论研究机构,只能了解皮毛~以下为个人杜撰观点:
1、相比面积法计算排烟量一般比换气次数法大;
2、车库特点:面积大,层高较低,使用面积法超大排烟量没有必要;同时兼顾排风系统,换气法所以很合适;
3、中庭特点:面积不大,较高。使用面积法排烟量较小,不能满足排烟要求。同时回廊四周使用挡烟措施,烟气基本框在中庭内,换气同时排出全部烟气。换气次数法合适;
4、影剧院高度较高,人数众多,使用换气次数法难以保证排烟效果,从安全角度考虑需要面积法;同时面积比较车库较小,实际操作具有可行性;
回复
dcq287244221
2012年10月23日 15:14:02
3楼
[根据《全国民用建筑工程设计措施(暖通空调动力)第4。4。2条规定:单层地下车库排风量概算
1、层高小于3m,按实际计算,换气次按最小不低6次/h,则:L=m2*实际高度*6;
2、层高大于3m,按3m计算,换气次按最小不低6次/h,则:L=m2*3*6;
3、按国际要求L0=m2*4L/S
回复