这样的梁筋锚固你敢签字验收吗?
sbcctv023
sbcctv023 Lv.2
2011年10月20日 08:48:25
来自于学生专栏
只看楼主

太坑爹了这锚固

太坑爹了这锚固

IMG_3924.JPG

免费打赏
maoxiaoyong0508
2011年10月21日 09:51:14
42楼
回复
julian609
2011年10月21日 09:57:51
43楼
没有看出来保护层啊!我看钢筋直接放到模板上的!
回复
kkk_1978
2011年10月21日 10:43:50
44楼
是不是应该有弯勾?
回复
kkk_1978
2011年10月21日 10:45:42
45楼
箍筋好像也没有勾
回复
cgc2010
2011年10月21日 11:51:22
46楼
1、主梁中间少一个箍筋;
2、梁主筋的保护层太大了,减小了梁的截面这个后果还是比较严重的,
3、至于次梁下面的锚固长度够不够就难说了,有些次梁钢筋较粗也达不到12D的。
回复
cgc2010
2011年10月21日 11:55:30
47楼
03G101中次梁锚固在满足12D的同时也要满足250mm
回复
shuigeer
2011年10月21日 12:38:47
48楼
回复
cuiwei622
2011年10月21日 14:38:15
49楼
一看外面那个是边梁 都是次梁 次梁底筋锚固是12*d 看起来是18的钢筋 21.6cm 没什么问题 面筋也看得出是弯钩了 所以楼主 没搞过钢筋
回复
彩色的心情
2011年10月21日 15:18:05
50楼
楼主是想说下面的那两根钢筋吗?伸入支座就可以了,不必弯钩
回复
zdehua
2011年10月21日 16:04:56
51楼
楼主,是不是有烟头呀!