62楼
楼主不懂,还来显摆
回复
63楼
我看也没有问题,若是一个次梁,上部弯矩大,只要上部的抗拉锚固够了就可以了。
下部的没有问题。
回复
64楼
好像没什么问题耶?
回复
65楼
原来是次梁,那就可以的,仅限于下部,上部看不到,这个还没处理吧,烟头是亮点
回复
66楼
如果是次梁的话问题应该不大,算下锚固长度不就行了。看图片看的也不是很清楚。建议楼主查下规范图集就知道了。不够的在说咯。
回复
67楼
请问锚固长度都不够,要钢筋何用,知之为知之,不知为不知,不知道别乱说。误导别人
回复
68楼
图集是次要的,主要的是规范,是原理。
回复
69楼
其实在我的概念里次梁是不需要抗震的。我认为次梁非次梁不是主要的,主要的是钢筋的位置
[
本帖最后由 wanglq7953609 于 2011-10-22 11:47 编辑 ]
回复
70楼
创造性发明。
回复
71楼
原帖由 best1982 于 2011-10-20 10:44 发表
从照片上看应该是18的钢筋,次梁锚固为12D,应该是21.6CM,梁宽应该在250,扣3CM保护层,所以锚固长度完全够了。
看来坑爹的是楼主。
同意以上楼主观点,坑爹的是这样的帖子会放在主页上面。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hx.gif)
回复