风机盘管进出水管接反了的问题
lfl79154903
2011年10月20日 09:10:27
来自于中央空调
只看楼主

请问大虾,风机盘管的进出水管接反了会有什么后果,怎么补救??

请问大虾,风机盘管的进出水管接反了会有什么后果,怎么补救??
免费打赏
aaativel
2011年10月23日 13:17:01
22楼
过滤器安装有方向的,难道阁下不懂这个安装工艺吗,装反的过滤器能用吗?请你咨询厂家。
回复
cyong522
2011年10月23日 16:43:17
23楼
没有多大影响,最多是过滤器失去了作用,而且还有点反作用而已。
回复
yijian2876
2011年10月23日 19:40:35
24楼
必须重新接,很容易堵塞
回复
fanganq1
2011年10月23日 20:33:59
25楼
里面空气不好排出来,另外对换热效果有影响,一般为5%-10%
回复
lcc88.happy
2011年10月23日 22:30:05
26楼
本人就碰到过这事,如果是立管上就接反影响很大,在风盘上容易造成气堵影响流量,严重的会断流,所以必须改接!
回复
lfl79154903
2011年10月24日 08:51:58
27楼

哈哈,我没遇到这问题,只是设想一下,就提出来了
回复
lfl79154903
2011年10月24日 08:54:32
28楼
不好意思,,最近都没有上网。。。谢谢大家的回答,,我只是提出疑问而已。。我也没遇到这样的问题
回复
hospital11
2011年10月24日 12:57:25
29楼
对单台盘管来说,接反了其影响就如前面大家所说的:排气、过滤器堵塞问题;如果就系统来说,如果整个系统中有个别盘管接反了会影响系统的制冷效果,就是供回水窜接了,制冷/热效果会受到影响。
回复
hospital11
2011年10月24日 12:57:51
30楼
对单台盘管来说,接反了其影响就如前面大家所说的:排气、过滤器堵塞问题;如果就系统来说,如果整个系统中有个别盘管接反了会影响系统的制冷效果,就是供回水窜接了,制冷/热效果会受到影响。
回复
hereo_009
2011年10月24日 15:33:16
31楼
对单台盘管来说,接反了其影响就如前面大家所说的:排气、过滤器堵塞问题;如果就系统来说,如果整个系统中有个别盘管接反了会影响系统的制冷效果,就是供回水窜接了,制冷/热效果会受到影响。

——不会发生供回水窜接问题吧
回复

相关推荐