2.6m高砖砌围墙,抗弯不满足怎么办?要怎样加固处理好一点。
hairyer
hairyer Lv.2
2011年10月20日 16:03:22
来自于砖混结构
只看楼主

2.6m高240厚砖砌围墙,MU10砖,M5混合砂浆,490*490砖柱间距4500,风荷载0.35KN/m2.已经放施工完成,现在验算抗弯不满足怎么办啊?M风=2.15KN.m>M=1.05KN.m(按一米算)。

2.6m高240厚砖砌围墙,MU10砖,M5混合砂浆,490*490砖柱间距4500,风荷载0.35KN/m2.已经放施工完成,现在验算抗弯不满足怎么办啊?M风=2.15KN.m>M=1.05KN.m(按一米算)。
免费打赏
哈哈鱼79
2011年10月21日 19:22:53
12楼
呵呵,确实,2.6m的墙,考虑风荷是不是太苛刻了?除非是高层顶部的砖墙,如果真是这样的话,那就用拉结筋+压顶吧,或者考虑加构造柱和扶壁
回复
cdtuzihs
2011年10月21日 19:24:21
13楼
应该是LZ算错了,2.6米高这是很矮的,而且是24墙那么宽,还有柱帮忙,风荷载也不大,砖和砂浆强度也不很低,就按照这样修,绝对没问题
回复
结构老萌新
2011年10月21日 20:27:30
14楼
2.6米的还考虑风荷载吗?想不通,算出来的还不如经验来的实在
回复
ok932339
2011年10月21日 22:42:10
15楼
有人读死书了,打酱油的路过
回复
快乐结构
2011年10月22日 09:54:40
16楼
两个方面:
1.风真得能吹倒围墙,应该满足计算要求。
2.出问题没?如果没,既然已经施工,就样了;如果加固,采用钢筋网抹灰还是可以的。
回复
jixuepei
2011年10月22日 10:14:14
17楼



设立了抗风柱,且围墙顶部设立了压顶圈梁,不会有问题的。不放心再在墙高中部再加一道现浇带,减小柱距,设置拉筋等

[ 本帖最后由 jixuepei 于 2011-10-23 23:25 编辑 ]
回复
迟来的喜悦
2011年10月22日 10:43:41
18楼
抵抗矩应按带壁柱墙计算,能满足没问题。
回复
lllj
2011年10月22日 11:43:44
19楼
3m左右加一根壁柱(370×370),按带壁柱墙计算应该抗弯能满足。
回复
mokatsch
2011年10月22日 12:28:58
20楼
所以说理论这东西。。。。。。。。。有时害人,,,,,,,,,,,,,
回复
chenweiqiu88
2011年10月22日 19:07:20
21楼
楼主算错了吗?如果实在不行加个壁柱或者压顶或者加拉结筋
回复

相关推荐

APP内打开