2.6m高240厚砖砌围墙,MU10砖,M5混合砂浆,490*490砖柱间距4500,风荷载0.35KN/m2.已经放施工完成,现在验算抗弯不满足怎么办啊?M风=2.15KN.m>M=1.05KN.m(按一米算)。
2.6m高240厚砖砌围墙,MU10砖,M5混合砂浆,490*490砖柱间距4500,风荷载0.35KN/m2.已经放施工完成,现在验算抗弯不满足怎么办啊?M风=2.15KN.m>M=1.05KN.m(按一米算)。
32楼
2. 各层的结构布置图,包括:
(1)、预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250, 混凝土C20.应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
回复
33楼
楼主取1M宽度来计算,等于是忽略了柱的作用,这个模型太保守了
回复
34楼
围墙是在地面吗?如果是就可以不考虑风荷载的!就算考虑也很小的风荷载了,应该够的,0.35的风如果都算不过,那0.8以上的能怎么办,跟实际经验差太多了。
回复
35楼
经
专家鉴定,该童靴概念不清、理论基础知识缺乏,特决定给予该童靴闭门学习“砌体结构”课本三天的处罚。
回复
36楼
算的内力的时候是不是不应该取1000mm啊!我个人认为按双向板算,2600x4500?
回复
37楼
非常非常感谢楼主提供的图纸,我正在找围墙的图纸,让我学到了很多很多东西!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
38楼
回复
39楼
最好加墙垛壁柱,风荷载不可忽视啊,我们小学围墙就背短时间雷雨大风给刮倒了,幸亏没人受伤,所以最好加上墙垛。
回复
40楼
这样代价太大了吧 2.6米的围墙 240mm砖墙 不算高,490*490砖柱 减小点距离就行了啊
回复
41楼
宜采用三边固接,一边铰接(压顶边)计算模型。
且可以考滤墙体自重对抗水平力的有力作用。
[