2.6m高240厚砖砌围墙,MU10砖,M5混合砂浆,490*490砖柱间距4500,风荷载0.35KN/m2.已经放施工完成,现在验算抗弯不满足怎么办啊?M风=2.15KN.m>M=1.05KN.m(按一米算)。
2.6m高240厚砖砌围墙,MU10砖,M5混合砂浆,490*490砖柱间距4500,风荷载0.35KN/m2.已经放施工完成,现在验算抗弯不满足怎么办啊?M风=2.15KN.m>M=1.05KN.m(按一米算)。
42楼
回复
43楼
你的计算一定出现了错误。对于2.6米高的围墙,即使是在海南(1.2KN/M2)的情况下也不能出现你的计算结果。在认真计算一下吧。如果真的计算不够,就采取增加构造柱和压顶圈梁方式增加结构的抗弯刚度。但这是不可能问题。
你不是在做学问,靠大家脑筋急转弯吧?
回复
44楼
回复
45楼
减小柱距,增设拉梁!希望对你有用!还有你可以看看西南图籍里面的围墙做法
回复
46楼
考虑什么地方的围墙,风口处?地震区?那样的话,就得加固处理,加构造柱或压顶。
回复
47楼
墙加厚,加压顶,或者增设壁柱
回复
48楼
回复
49楼
2.6m高 风荷载才0.35 应该没事 加扶壁柱
回复
50楼
这不是吹倒吹不倒的问题,是对基本概念的清晰运用。
回复
51楼
俺也不懂,不知道有没有这个规范
回复