一类综合楼,地下一层为2.8的管道设备层,无可燃物,是否应该设自动喷淋和消火栓,危险等级如何考虑?求解
一类综合楼,地下一层为2.8的管道设备层,无可燃物,是否应该设自动喷淋和消火栓,危险等级如何考虑?求解
12楼
我们去年做的一个电子厂房洁净室 吊顶夹层内就设置自动喷淋系统 吊顶也设置了
具体的为什么我也搞不清,毕竟咱不是设计的
回复
13楼
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
1 公共活动用房;
2 走道、办公室和旅馆的客房;
3 自动扶梯底部;
4 可燃物品库房
规范说的不够清楚吗?
回复
14楼
我个人认为应该设,为什么呢?现在对消防查的很严,你设了总比不设的好,设了出问题找不到你,但是不设就是你的问题了
回复
15楼
从规范7.4.6看,可不设消火栓。不设消火栓而设喷淋,是否觉得有些不妥?再而想问一句,灭火器是否要设呢?
回复
16楼
能否发一下新规范条文给大家看看,讨论下
回复
17楼
真如你所说,可以不设消火栓,而设喷淋,所以感觉很别扭,如果设喷淋的话,个人认为还是应该设消火栓的
回复
18楼
如果设喷淋的话是必须设消火栓的。
江苏民用建筑水消防系统设计规范:7.3.1 除无可燃物的设备层外,设置消火栓的建筑物,其各层均应设室内消火栓。
这个什么是设备层,所有规范术语里多没有定义,顾名思义,管道设备层也是设备层。所以可以不设,布置一点灭火器就可以。