第1、2、5、6张图片是墙的西面,第3、4张图片是墙的东面。第六张图片中透亮处为第3、4张图片的孔洞。[ 本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-10-21 12:34 编辑 ]
第1、2、5、6张图片是墙的西面,第3、4张图片是墙的东面。第六张图片中透亮处为第3、4张图片的孔洞。
[
本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-10-21 12:34 编辑 ]






13楼
无语透顶,不知施工单位如何管理的,也是个烂班组。都说中国的建筑工人很辛苦,可辛苦的结果呢,质量呢!!!
回复
14楼
厉害。。厉害。厉害。。怎一个厉害了得!
回复
15楼
这种施工质量也敢搞施工!
回复
16楼
这施工质量也确实太差了!
回复
17楼
振捣没做好也不至于这样吧?全部卡在那一片了,还是混凝土易和性太差了?还是振捣问题?没分层?

回复
18楼
是正在施工的楼房。图片中的湿混凝土是施工单位擅自(偷着干的)修补,被监理发现后,要求停止后的现象。
回复
19楼
有助于中国GDP的提升

回复
20楼
不知道要怎样处理才能达标咧
回复
21楼
从第三幅图片往上看,可以看见墙内正中有预埋管经过。同时,洞口上方的断面亦比较平直,下方混凝土成三角形。
因此我推断此处孔洞由以下原因造成:
1.预埋管布置不合理,在此处过密,卡住了混凝土
2.混凝土级配不合理,碎石粒径过大
3.该处没有振捣,两边振捣了的就流到了洞口下面形成三角形
经验比较少,各位大大别喷
回复
22楼
拉出去枪毙五分钟都还不够
回复