很雷人的现场照片
夜宿寒林
夜宿寒林 Lv.15
2011年10月20日 22:49:46
只看楼主

第1、2、5、6张图片是墙的西面,第3、4张图片是墙的东面。第六张图片中透亮处为第3、4张图片的孔洞。[ 本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-10-21 12:34 编辑 ]

第1、2、5、6张图片是墙的西面,第3、4张图片是墙的东面。第六张图片中透亮处为第3、4张图片的孔洞。
PICT0366.JPG PICT0367.JPG PICT0369.JPG PICT0370.JPG PICT0371.JPG PICT0372.JPG

[ 本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-10-21 12:34 编辑 ]

PICT0366.JPG


PICT0367.JPG


PICT0369.JPG


PICT0370.JPG


PICT0371.JPG


PICT0372.JPG

免费打赏
mingchao-163
2011年10月21日 11:20:40
13楼
无语透顶,不知施工单位如何管理的,也是个烂班组。都说中国的建筑工人很辛苦,可辛苦的结果呢,质量呢!!!
回复
hezhaoyou
2011年10月21日 11:27:41
14楼
厉害。。厉害。厉害。。怎一个厉害了得!
回复
swb392891519
2011年10月21日 11:30:42
15楼
这种施工质量也敢搞施工!
回复
lizonfan123323
2011年10月21日 12:02:28
16楼
这施工质量也确实太差了!
回复
jinyan222222
2011年10月21日 12:23:29
17楼
振捣没做好也不至于这样吧?全部卡在那一片了,还是混凝土易和性太差了?还是振捣问题?没分层?
回复
夜宿寒林
2011年10月21日 12:29:34
18楼
是正在施工的楼房。图片中的湿混凝土是施工单位擅自(偷着干的)修补,被监理发现后,要求停止后的现象。
回复
qzb1993
2011年10月21日 12:38:28
19楼
有助于中国GDP的提升
回复
agcl
2011年10月21日 13:51:09
20楼
不知道要怎样处理才能达标咧
回复
vincentxdr
2011年10月21日 13:55:54
21楼
从第三幅图片往上看,可以看见墙内正中有预埋管经过。同时,洞口上方的断面亦比较平直,下方混凝土成三角形。
因此我推断此处孔洞由以下原因造成:
1.预埋管布置不合理,在此处过密,卡住了混凝土
2.混凝土级配不合理,碎石粒径过大
3.该处没有振捣,两边振捣了的就流到了洞口下面形成三角形

经验比较少,各位大大别喷
回复
chenhuanlan520
2011年10月21日 13:57:30
22楼
拉出去枪毙五分钟都还不够