【请教】有关星三角每条电缆的电流问题
liyuanqin
liyuanqin Lv.2
2011年10月21日 08:16:58
来自于继电保护
只看楼主

对于星三角的相电流线电流已经弄明白,但是,我觉得星形的时候是借助了星形将水泵接在电源电缆与星形电缆中间,三角形的时候也是把水泵接在中间,所以每条电源电缆是额定电流(线电流),三角形电缆也是额定电流。比如,一台22KW的循环水泵,额定电流为44A,那么主接触器,三角形接触器,星形接触器的大小应该分别为CJX-63 CJX2-63 CJX2-50或CJX-63 CJX2-63 CJX2-40才算合适对吗?有些疑问,谢谢各位热心人给以解惑

对于星三角的相电流线电流已经弄明白,但是,我觉得星形的时候是借助了星形将水泵接在电源电缆与星形电缆中间,三角形的时候也是把水泵接在中间,所以每条电源电缆是额定电流(线电流),三角形电缆也是额定电流。比如,一台22KW的循环水泵,额定电流为44A,那么主接触器,三角形接触器,星形接触器的大小应该分别为CJX-63 CJX2-63 CJX2-50或CJX-63 CJX2-63 CJX2-40才算合适对吗?有些疑问,谢谢各位热心人给以解惑
免费打赏
zhougong18
2011年10月25日 08:31:58
12楼
一般运行KM和三角KM按电机额定电流选,星形KM小一个等级,这样使用故障率会低一些。
回复
hailiang801224
2011年10月25日 09:59:11
13楼
一般运行KM和三角KM按电机额定电流选,星形KM小一个等级,这样使用故障率会低一些。
回复
zhuo881117
2011年10月25日 21:50:39
14楼

楼主辛苦了,这都能找出来
回复
bdliuhj
2011年10月26日 14:42:53
15楼
三个接触器还是按电机的额定电流来选取接触器比较好
回复
sqxll
2011年10月26日 16:13:26
16楼
有理有据,有图有分析,好!
回复
xukaianna
2011年10月26日 16:39:30
17楼
学习了,很是感谢。
回复
天放客
2011年10月26日 20:29:18
18楼
回复
youmeyer
2011年10月27日 10:50:09
19楼
学习
回复
hzhuai070125
2011年10月27日 11:26:37
20楼
学习了
回复
wusdsg
2011年10月27日 11:29:38
21楼
那你咋不将你的见解详细的写出来给大伙看看呢,让大伙们同步提高不就是这论坛的目的吗?
回复

相关推荐