【请教】有关星三角每条电缆的电流问题
liyuanqin
liyuanqin Lv.2
2011年10月21日 08:16:58
来自于继电保护
只看楼主

对于星三角的相电流线电流已经弄明白,但是,我觉得星形的时候是借助了星形将水泵接在电源电缆与星形电缆中间,三角形的时候也是把水泵接在中间,所以每条电源电缆是额定电流(线电流),三角形电缆也是额定电流。比如,一台22KW的循环水泵,额定电流为44A,那么主接触器,三角形接触器,星形接触器的大小应该分别为CJX-63 CJX2-63 CJX2-50或CJX-63 CJX2-63 CJX2-40才算合适对吗?有些疑问,谢谢各位热心人给以解惑

对于星三角的相电流线电流已经弄明白,但是,我觉得星形的时候是借助了星形将水泵接在电源电缆与星形电缆中间,三角形的时候也是把水泵接在中间,所以每条电源电缆是额定电流(线电流),三角形电缆也是额定电流。比如,一台22KW的循环水泵,额定电流为44A,那么主接触器,三角形接触器,星形接触器的大小应该分别为CJX-63 CJX2-63 CJX2-50或CJX-63 CJX2-63 CJX2-40才算合适对吗?有些疑问,谢谢各位热心人给以解惑
免费打赏
scllyh
2011年10月27日 16:37:56
22楼
是不一个接触器可以选小点的,不过控制回路有多种接法,可以选一种好的接法,这些接法图集里都不解释的,多找找就好了
回复
zzfqhbxg
2011年10月27日 16:38:59
23楼
回复
chensswhf
2011年10月27日 21:54:47
24楼
有深度
回复
yrr_200
2011年10月28日 09:42:52
25楼
楼上的同学都已经再说了,这个问题其实图集上就有,而且解释的很清楚了!国标图集 05SDX006 第51页
回复
启明双子
2011年10月28日 16:29:19
26楼

按上图接触器KM1/3,也就是主接触器和角型接触器的电流规格可选为一致,其运行时的电流应为相电流,与电动机额定电流的关系为相电流和线电流的关系,但其电流规格的选择应充分考虑电动机的启动电流;接触器KM2,也就是星形接触器,其电流规格的选择可较以上两只接触器电流规格降一级,我们习惯选择为其电流规格的二分之一以上。