打开对外的门可否作为排烟口?
kyben
kyben Lv.8
2011年10月21日 09:53:11
来自于通风排烟
只看楼主

地下一层的高层住宅,地下一层上首层的楼梯间设计把对外的门口作为自然排烟口,这样可以不?规范有没要求的?

地下一层的高层住宅,地下一层上首层的楼梯间设计把对外的门口作为自然排烟口,这样可以不?规范有没要求的?

地下室(二期) 防排烟20111011_t3-Model.jpg

免费打赏
dper80
2011年11月29日 13:11:08
32楼
学习了
回复
wj-0105214
2013年01月30日 17:23:13
33楼
cruseo 发表于 2011-10-28 16:44 不管是建规还是高规,1.5米距离要求都是明确了是机械排烟口,即自然排烟口不需要满足1.5米要求但即使如此 …比较赞成这种做法
回复
lingxi_cn
2013年01月31日 08:20:40
34楼
要看是什么样的门,不是所有的门都是疏散门。
回复
hedongjiang
2013年02月01日 13:40:22
35楼
学习中。。。
回复
刘川川
2013年02月05日 13:45:14
36楼
门是属于疏散通道,不能用于排烟,门上部开窗也尽量不要这样做,因为排烟方和和疏散方向是同一个方向,不利于人员疏散,非这样做的话门上沿和开窗下沿间距大于1.5米。
回复
fanxiaobai8
2013年02月05日 15:17:19
37楼
支持这个说法
回复
irozoe
2013年02月17日 09:08:10
38楼
hf_fj 发表于 2011-10-24 22:06 门要是作为自然排烟口,那烟气方向和人员疏散方向是一致了,这样不好,高规条文解释里有;且,这个排烟口也 …支持这个说法,不建议用外可开启外门作为排烟口。
回复
laodadetudi888
2013年02月22日 10:04:09
39楼
外门是不能作为排烟口的,外窗是可以的,外门是疏散口,如果作为排烟口,与疏散口的方向一致,这种做法不合理。
回复
lqh29039
2023年03月17日 16:27:51
40楼

对外的门是可以作为自然排烟口的,排烟口离疏散口的距离要大于1.5m那个指的是机械排烟口

回复