地下一层的高层住宅,地下一层上首层的楼梯间设计把对外的门口作为自然排烟口,这样可以不?规范有没要求的?
地下一层的高层住宅,地下一层上首层的楼梯间设计把对外的门口作为自然排烟口,这样可以不?规范有没要求的?
32楼
学习了
回复
33楼
cruseo 发表于 2011-10-28 16:44 不管是建规还是高规,1.5米距离要求都是明确了是机械排烟口,即自然排烟口不需要满足1.5米要求但即使如此 …比较赞成这种做法
回复
34楼
要看是什么样的门,不是所有的门都是疏散门。
回复
35楼
学习中。。。
回复
36楼
门是属于疏散通道,不能用于排烟,门上部开窗也尽量不要这样做,因为排烟方和和疏散方向是同一个方向,不利于人员疏散,非这样做的话门上沿和开窗下沿间距大于1.5米。
回复
37楼
支持这个说法
回复
38楼
hf_fj 发表于 2011-10-24 22:06 门要是作为自然排烟口,那烟气方向和人员疏散方向是一致了,这样不好,高规条文解释里有;且,这个排烟口也 …支持这个说法,不建议用外可开启外门作为排烟口。
回复
39楼
外门是不能作为排烟口的,外窗是可以的,外门是疏散口,如果作为排烟口,与疏散口的方向一致,这种做法不合理。
回复
40楼
对外的门是可以作为自然排烟口的,排烟口离疏散口的距离要大于1.5m那个指的是机械排烟口
回复