求教10KV电缆选型中的热稳定计算!
chenwenjun622
2011年10月21日 10:09:03
只看楼主

做一个变电站,想问下变压器一次侧(10KV)的电缆的热稳定计算方法?是不是把低压侧的短路电流归算到高压侧,再根据高压侧的短路电流选择电缆?还有就是多大线径的10KV电缆(比如YJV-8.7/10)对应的高压侧短路电流限值,有没有查询表格?

做一个变电站,想问下变压器一次侧(10KV)的电缆的热稳定计算方法?是不是把低压侧的短路电流归算到高压侧,再根据高压侧的短路电流选择电缆?还有就是多大线径的10KV电缆(比如YJV-8.7/10)对应的高压侧短路电流限值,有没有查询表格?
免费打赏
lch999
2011年10月21日 15:12:37
2楼
我也碰到这个问题,帮顶,不知怎么计算高压侧短路电流。
回复
fly20013778
2011年10月21日 16:23:03
3楼
计算短路电流和主保护动作时间加断路器开断时间,再套公式。
回复
lch999
2011年10月23日 22:59:35
4楼
可不可以举个简单例子??
回复
tnc
2011年10月23日 23:27:29
5楼
楼主的第二个问号表明,楼主还在努力弄懂为什么要进行热稳定校验。
回复
a13901458888
2011年10月24日 08:14:54
6楼
高压侧的短路电流“不是把低压侧的短路电流归算到高压侧”得到的,
回复

相关推荐