关于电缆沟的钢盖板规格
supermaty11
2011年10月21日 11:31:09
只看楼主

高低压电缆沟的盖板规格是什么哦 有没有标准图啊 谢谢各位高手

高低压电缆沟的盖板规格是什么哦 有没有标准图啊 谢谢各位高手
免费打赏
lingxuct
2011年10月21日 13:40:06
2楼
长度=电缆沟宽度+200

宽度=500

无重压区域用δ=6mm花纹钢板,下面用∠25X4角钢做加强筋

有重压区域需要计算过,普通5T以下汽车通道用δ=10mm花纹钢板,用[8#槽钢作加强筋。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-21 13:45 编辑 ]
回复
supermaty11
2011年10月21日 14:08:46
3楼
长度电缆沟宽度+200是什么意思? 宽度500??? 加强筋怎么做 没看懂 。。。。
回复
lingxuct
2011年10月21日 14:58:03
4楼
画一张图吧,说说一大堆,看的还不明白:
回复
supermaty11
2011年10月21日 17:52:53
5楼
哦 哦 是一小块一小块的板拼在一起的吗?
回复
qy_rxz
2011年10月21日 21:39:37
6楼
高压的和低压的应该不一样的!高压的户内用花纹钢的盖板,户外主干道跨越是不能用钢盖板的!电缆沟与公路等交叉,必须有埋深规定以上!!
回复
lingxuct
2011年10月22日 09:55:17
7楼
过马路我们用厚150mm角钢包边的钢筋混凝土做盖板,宽度也是500mm
回复
lingxuct
2011年10月22日 09:57:28
8楼

做大了会拿不动的,不能打开的不叫电缆沟,叫隧道!
回复
woheni2010
2011年10月22日 12:22:48
9楼
这个有图集可以参考的
回复
supermaty11
2011年10月23日 09:07:34
10楼
麻烦一下 能告诉我图集号吗 谢谢
回复
一阵风
2011年10月24日 14:05:36
11楼
盖板图集02J331
回复