8度区钢结构柱脚问题
exhappiness
2011年10月21日 14:00:24
只看楼主

8度区局部二层多跨刚架柱脚采用外露式的还是埋入式的,抗震规范规定的内容不适用于轻钢结构厂房。我这种情况按哪个规定来呢,详图在附件

8度区局部二层多跨刚架柱脚采用外露式的还是埋入式的,抗震规范规定的内容不适用于轻钢结构厂房。我这种情况按哪个规定来呢,详图在附件

)[R60F@_N$K(0OZF$0V3INB.jpg

免费打赏
hyp1962
2011年10月21日 21:20:31
2楼
对于轻钢门式刚架采用外露式的还是埋入式都可以,但对钢框架(包括一般所说的重型钢结构排架)应该采用埋入式.
回复
zyhjiao
2011年10月21日 22:33:11
3楼
没有吊车,如果高度也不超过门规的要求,就按门架算吧,毕竟构造简单,传力直接些!
回复
cb305
2011年10月23日 10:01:32
4楼
你这个结构不是很复杂,还是用外漏式的吧。钢结构、土建施工起来都容易造价也低一点。
回复
zhujb105
2011年10月26日 21:57:46
5楼
你这个房子,还是做铰接柱脚吧!
回复
liusimohappy1
2011年10月28日 10:33:15
6楼
没有吊车,如果高度也不超过门规的要求,就按门架算吧,毕竟构造简单,传力直接些!
回复

相关推荐

APP内打开