这个泵房属于消防泵房吗?
tnc
tnc Lv.10
2011年10月21日 16:02:48
只看楼主

某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?

2011年10月26日 09:03:41
12楼
我查规范了。低压消防系统可以与生产用水合用的,不见得一定要设专用消防管道。
回复
cnkaqi030
2011年10月26日 09:55:11
13楼
与锅炉房混合用水
回复
tnc
2011年10月26日 10:38:38
14楼
顶一下!
按照普通泵房设计有问题没?
回复

相关推荐

APP内打开