请教电流互感器接电表的问题
gdswy
gdswy Lv.2
2006年07月26日 22:02:18
来自于变压器
只看楼主

大家好,我是公司的一名电修班长。今天领导让给一个车间安装一个三相电表,给这个车间搞计量。这个车间的供电电流在400安左右,我没搞过电流互感器配电表计量设备的安装。想请教一下各位同行老师,这么大的电流应该使用多大的电流互感器配多大的电度表?谢谢了

大家好,我是公司的一名电修班长。今天领导让给一个车间安装一个三相电表,给这个车间搞计量。这个车间的供电电流在400安左右,我没搞过电流互感器配电表计量设备的安装。想请教一下各位同行老师,这么大的电流应该使用多大的电流互感器配多大的电度表?谢谢了
免费打赏
lwg740223
2006年08月21日 15:37:10
12楼
如果负荷电流是400A,选用600/5的CT,因为CT的线性度在2/3处是best!
回复
beijingprm
2006年08月21日 20:03:35
13楼
你可以用一个500/5的互感器(如果是安装在母排上你可以用BH的)有功电镀表用DT862的(3-6A)
回复
zhongji6409
2006年08月22日 23:15:58
14楼
这个问题好!不错,我认为选用500/5或600/5的电流互感器都可以,电度表可选用3*1.5(6)A的好.
回复
polophoto
2006年08月23日 10:40:20
15楼
呵呵,学了很多东西,不过我不明白3*1.5(6)A这种表测量电流是1.5A-6A的,这个1.5A是怎么确定的?我还看到13楼给出一个3-6A的数据,不知道这个3A又是怎么确定的?还有,直读表,比如说10(50)安培的那个10安培又是怎么确定的?
回复
cszhangyiping
2006年09月03日 13:22:02
16楼
1.5(6)A是4倍宽负荷表,也就是1.5—6都是安全的电流。3(6)A是老系列表。没1.5(6)A的精度高。好象没10(50)A的表,我见的多的是10(40)A的表。额定电流就是 10—40A 啊,表厂就是就是按这生产的。当然他们还有更多参数,比如启动电流,比额定电流小多了。还有误差曲线等。
回复
baojinchun
2006年09月03日 21:44:03
17楼
选用500/5,0.5级的电流互感器,三相四线有功电能表DT862-4,3*1.5(6)A,0.5级
回复
hdzh
2006年09月05日 21:56:32
18楼
直入式的电度表最大电流值100A
互感式的的有1.5(6)A 3(6)A
互感器选择400/5的准确些!~~
回复
xhgqs1234
2006年09月05日 23:52:17
19楼

对!!!!若选电流表也一样.额定电流在满刻度2/3处是最合适的
回复
aaabbb1972
2006年09月09日 23:36:04
20楼
互感器选择400/5,三相四线有功电能表DT862-4,3*1.5(6)A,0.5级 OK
回复
gdswy
2006年10月31日 08:10:06
21楼
我公司有一些对焊机,想给它们加计量电表。对焊机都是瞬间工作,而且瞬间工作电流都非常的大,不知道用互感器接低压电表计量是否能准确?
回复

相关推荐

APP内打开