大家好,我是公司的一名电修班长。今天领导让给一个车间安装一个三相电表,给这个车间搞计量。这个车间的供电电流在400安左右,我没搞过电流互感器配电表计量设备的安装。想请教一下各位同行老师,这么大的电流应该使用多大的电流互感器配多大的电度表?谢谢了
大家好,我是公司的一名电修班长。今天领导让给一个车间安装一个三相电表,给这个车间搞计量。这个车间的供电电流在400安左右,我没搞过电流互感器配电表计量设备的安装。想请教一下各位同行老师,这么大的电流应该使用多大的电流互感器配多大的电度表?谢谢了
22楼
顶一下
回复
23楼
我也想知道.
回复
24楼
选用BH-0.66/60A 500/5 电表 选用42L6-A 500/5 就可以了
回复
25楼
个位老师好;
我有个问题想请教大家啊 希望能马上回复
我要计算一个有功电度表与互感器连接后的实际用电两怎么计算啊
回复
26楼
用有功电度表的度数乘电流互感器的比值,如500/5乘100
回复
27楼
用有功电度表的度数乘电流互感器的比值,如500/5乘100,另外再除以穿过电流互感器的电缆芯数,一般小电流的时候常用。如150/5的电流互感器倍数是30,如果穿了三根,那就是10倍了。
回复
28楼
电流互感器LMZ2-0.66,0.2级,三相四线有功电能表DT862-4,3*1.5(6)A
回复