一个照明区域总电箱的火灾监视器显示漏电,排查过程中,将该电箱的总断路器打掉,分断路器未打掉,把零线排拆除。拆除后,零线进线及两根出线带电(非感应电) 请大家帮帮忙 看看是什么问题
一个照明区域总电箱的火灾监视器显示漏电,排查过程中,将该电箱的总断路器打掉,分断路器未打掉,把零线排拆除。拆除后,零线进线及两根出线带电(非感应电) 请大家帮帮忙 看看是什么问题
12楼
零线断线,处处带电,特别是在用的线路,这是最基础的电工原理,不知你们为什么还有那么多的说法和猜测。
这也是为什么有些场合要求使用4P断路器的主要原因了。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2011-10-25 22:10 编辑 ]
回复
13楼
上面兔子说的好。。
回复
14楼
呵呵,学习了
回复
15楼
回复
16楼
路过,学习。
回复
17楼
零线是不能拆的,这也不懂还玩什么电。