现场雷人照片(续)
夜宿寒林
夜宿寒林 Lv.15
2011年10月21日 19:18:21
只看楼主

昨天本人发的现场雷人照片帖子。因为时间关系,没有文字说明。今天,简单介绍一下事情发生的经过,原因,及后续的情况。昨天,施工单位拆除12层混凝土模板,监理人员巡视时发现混凝土剪力墙(是核心筒的剪力墙)出现了孔洞,而施工单位的工人正在使用混凝土薄片将洞口封上,再使用水泥砂浆进行表面抹灰(就是擅自隐蔽质量事故)。监理人员立即制止了施工单位并报告了总监。总监要求监理人员:先通知施工单位将质量问题处的混凝土打开,把质量问题全部暴露出来,然后再根据问题的具体情况制定处理措施。并把问题的照片拍下保存。

监理人员到现场发现施工单位不仅没有按要求将质量问题打,反而开正在使用C35混凝土进行灌注孔洞(图纸设计12层核心筒混凝土强度等级为C45)。总监立即到现场责令施工单位停止灌注混凝土,并进行仔细的检查(使用小锤敲击),经检查认为孔洞很严重,让施工单位将出现问题墙面的背面打开,于是就出现了图示的大孔洞。

出现问题的原因:浇筑混凝土时剪力墙模板出现了涨模现象,于是混凝土工就不敢振捣了。
总监于是签发了监理通知单。 现通知你方:立即安排人员将质量问题处混凝土打开,把质量问题全部暴露出来。根据质量问题的实际情况制定处理方案。严禁私自处理。
但施工单位没有执行,仍浇筑(夜间偷着做的)了部分。
今天早上到现场检查又拍的照片。

PICT0373.JPG PICT0374.JPG PICT0375.JPG PICT0376.JPG

监理又签发工程暂停令:并要求施工单位
1、 立即将质量问题处的混凝土全部打开,把质量缺陷全部暴露出来。
2、 根据质量问题的实际情况制定处理方案并报设计院审审核。
3、 按设计院审核确认的处理方案进行处理。
4、 健全项目组织机构,配齐技术、质检等施工管理人员。
5、 调整施工班组,将水平高、素质好、责任心强的合格工人及施工班组调配到本工程。


[ 本帖最后由 hankayxian8305 于 2011-10-21 19:20 编辑 ]

PICT0373.JPG


PICT0374.JPG


PICT0375.JPG


PICT0376.JPG

免费打赏
夜宿寒林
2011年10月21日 19:23:34
2楼
施工单位开始执行通知单了。
回复
jiang851014
2011年10月22日 09:38:02
3楼
这家伙!钢筋都看到了啊!施工太水了
回复
cdtuzihs
2011年10月22日 10:10:54
4楼
施工单位也着急啊 怎么处理
回复
guoqing1968
2011年10月22日 10:12:39
5楼
只有加强质量意识,落实管理措施,提高员工素质,才能工程质量搞上去
回复
wrn011
2011年10月22日 10:13:15
6楼
施工太水了
回复
xc13145555
2011年10月22日 10:48:55
7楼
顶顶
回复
linzhukun
2011年10月22日 11:40:13
8楼
有人欢喜有人忧。果然是振捣问题
回复
砼混凝土
2011年10月22日 12:01:53
9楼
施工过程中认真对待,责任认真负责,情况就不会是这样了!!
回复
lx20090597
2011年10月22日 12:03:31
10楼
顶啊!质量问题不容小觑!
回复
cwlwgq50
2011年10月22日 12:19:14
11楼
责任心!!!
回复