一台90KW电机用的是115KW变压器,主回路接触器250A,降压启动回路接触器和短接接触器是100A的.有人说100A小了。用160A的.请问降压时的电流怎样计算?不要只告诉我用多大接触器,关键是怎样计算电流。
一台90KW电机用的是115KW变压器,主回路接触器250A,降压启动回路接触器和短接接触器是100A的.有人说100A小了。用160A的.请问降压时的电流怎样计算?不要只告诉我用多大接触器,关键是怎样计算电流。
2楼
首先,你所言的电机额定电压、相数、功率因数等参数都木有,呵呵~如何计算捏...
计算结果出来后,选型还得考虑到启动时间,电机使用特性等等再设一定的冗余量呀(通常可选10~30%)
回复
3楼
自耦减压启动,电流为抽头电压的平方倍,按60%即为0.36倍的启动电流。启动转矩也为转矩的0.36倍。
回复
4楼
启动回路接触器和短接接触器电流是不是是额定的0.36倍呢?
回复
5楼
楼主的问题也困惑我好久了,等待高人出现。
回复
6楼
怎么得出的呢,出处在何处 ?
回复
7楼
回答六楼的问题:这是由电机的原理来的,这样的文章很多呢,你在网上找一篇看看吧。(三相异步电动机的减压启动(刘超) - docin.com豆丁网 )
回复
8楼
60
60%的启动电压,不算冲击电流,P=U^2/R,得出转矩是额定的0.36 ,电流用I=U/R,为额定的0.6倍,有问题吗?请指教,求学习。
%
回复
9楼
路过学习!:handshake
回复
10楼
看不懂啊,求高手释疑
回复
11楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复