各位网友好,请问同一防火分区内,不同防烟分区采用不同排烟方案(自然排烟或机械排烟),是否合适?

各位网友好,请问同一防火分区内,不同防烟分区采用不同排烟方案(自然排烟或机械排烟),是否合适?
免费打赏
snail_yin
2011年10月22日 09:46:45
2楼
在发帖之前,现在坛子里看看以前有没有相似的帖子,这些问题都是老生常谈的问题了!
回复
caiyangqun
2011年10月22日 11:49:16
3楼
可以的啊,你对比方案,选合适的。
回复
西江怀古月
2017年03月04日 20:11:41
4楼
同一区域(或长走道),划分多个防烟分区,部分满足自然排烟条件;
注:尽管规范写的是同一防烟分区应采用同一排烟方式,但从烟气流动角度考虑,不允许这类场所部分自然、部分机械排烟同时存在



网上看到的暖通注意事项