1. 《高规》:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。2. 11G329-1(详下图)中"自地下二层以上有洞"及“自地下一层以上有洞”两详图:地下一层洞口边按“约束边缘构件”布置,比规范严格。 1)不过,假定上部墙厚度为200mm,地下室墙厚为300mm。则地下室约束边缘构件是按300mm墙厚配筋(含箍筋)还是按200mm墙厚配筋?
2. 11G329-1(详下图)中"自地下二层以上有洞"及“自地下一层以上有洞”两详图:地下一层洞口边按“约束边缘构件”布置,比规范严格。
1)不过,假定上部墙厚度为200mm,地下室墙厚为300mm。则地下室约束边缘构件是按300mm墙厚配筋(含箍筋)还是按200mm墙厚配筋?
2)个人理解规范的意思:地下一层洞口边采用“构造边缘构件”即可(地下室纵筋不应少于上部纵筋。箍筋规范没有要求:个人理解可以按构造布置或者不少于上部边缘构件箍筋)?
3. 11G329-1(详下图)中"自首层以上有洞"详图:地上一层约束边缘构件”向下满足1.2Lae即可。
1)不过,假定上部墙厚度为200mm,地下室墙厚为300mm。则1.2Lae锚固范围内(约束边缘构件)是按300mm墙厚配筋(含箍筋)还是按200mm墙厚配筋?
2)个人觉得上部约束边缘构件至少应该下插一层(做法同上面的2.2)条),最好下插到基础为好,应该比规范严格些才好。
---
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-22 12:34 编辑 ]