是否无论风管多宽都必须增加一排喷头
shenpr
shenpr Lv.2
2011年10月22日 14:56:27
只看楼主

地下车库中喷头与风管之间的距离不符合规范要求,是否无论风管多宽,都必须在风管下增加一排喷头?

地下车库中喷头与风管之间的距离不符合规范要求,是否无论风管多宽,都必须在风管下增加一排喷头?
免费打赏
hslhwd
2011年10月23日 16:20:58
2楼
宽度大于1.2米的才装吧
回复
jameschengxj
2011年10月24日 13:37:47
3楼
GB50084-2001自动喷水灭火系统设计规范7.2.3规定,当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物宽度大于1.2米时,其下部应增设喷淋头
回复
crystal_flying
2011年10月24日 16:05:43
4楼
楼主说的太好了。正在学习中,很有帮助希望楼主多发这样的,谢谢你们上传这么好的东西,这些论文周刊可以让我们受益匪浅。谢谢。
回复
zhujt1
2011年10月24日 22:57:13
5楼
大于1.2米.
回复
shenpr
2011年10月25日 08:44:28
6楼
但是根据喷规7.1.3第2条第2款,不满足表7.2.1的,应在梁下加喷头,而表7.2.1是针对梁。风管等的,是否意味着。如果不满足此表,风管下也要加喷头,无论是否大于1.2米
回复