地下车库中喷头与风管之间的距离不符合规范要求,是否无论风管多宽,都必须在风管下增加一排喷头?
地下车库中喷头与风管之间的距离不符合规范要求,是否无论风管多宽,都必须在风管下增加一排喷头?
2楼
宽度大于1.2米的才装吧
回复
3楼
GB50084-2001自动喷水灭火系统设计规范7.2.3规定,当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物宽度大于1.2米时,其下部应增设喷淋头
回复
4楼
楼主说的太好了。正在学习中,很有帮助希望楼主多发这样的,谢谢你们上传这么好的东西,这些论文周刊可以让我们受益匪浅。谢谢。
回复
6楼
但是根据喷规7.1.3第2条第2款,不满足表7.2.1的,应在梁下加喷头,而表7.2.1是针对梁。风管等的,是否意味着。如果不满足此表,风管下也要加喷头,无论是否大于1.2米
回复