请教:有关于热带雨林地区的空调方案确定
lyhwyk
lyhwyk Lv.3
2011年10月22日 17:41:08
来自于中央空调
只看楼主

最近接触一项目,属于热带雨林气候,全年高温,空气湿度较大,本人考虑选用水冷机组加冷却塔,请问大家湿球温度高于多少度时冷却塔不能运行。再有是酒店客房的空调问题,如果按常规的风机盘管加新风系统,是不是放间的湿度太大,该如何考虑。期待你的回复,谢谢!

最近接触一项目,属于热带雨林气候,全年高温,空气湿度较大,本人考虑选用水冷机组加冷却塔,请问大家湿球温度高于多少度时冷却塔不能运行。再有是酒店客房的空调问题,如果按常规的风机盘管加新风系统,是不是放间的湿度太大,该如何考虑。期待你的回复,谢谢!
免费打赏
lionyapple2009
2011年10月25日 09:57:15
2楼
这种项目没做过
回复
friendmagic
2011年10月26日 17:35:05
3楼
要看你的冷却塔作用,如果是冷水机组要求回水32度的话,湿球温度最好不要超过29度,如果大了就相当于冷却塔降档使用。如果高于32度的话就只能想办法用耐高温机组提高机组可接受回水温度,起码高于湿球温度3度。如果常年气温较低,最高气温也低于30度的话可以考虑使用定制式冷却塔或者采用闭式冷却塔。

至于风机盘管的问题,你可以按照需要选择排数比较多的盘管,比如4排,当然最好使用全空气系统,因为盘管的排数较少,空调箱就多了。或者考虑采用低温机组也行。比如5度供水。实际上可以根据项目计算综合选定相关的处理方案。
回复
chachababy
2011年10月28日 15:09:40
4楼
湿球温度对冷却塔本身没有影响,而是看你的主机入口需要多少度,湿球温度比需要温度低4度的时候与大气换热就很费力了,除非加大填料换热面积,末端的话主要看想怎么除湿,可以新风送入的时候冷凝除湿,也可以风管盘管加大表冷段除湿,