这个柜子做的怎么样,请多多指教
goldinday
goldinday Lv.3
2011年10月22日 17:58:31
来自于工地图片
只看楼主

这个柜子 晒晒

这个柜子 晒晒

DSC08633.JPG


DSC08636.JPG

免费打赏
gzw2033857
2011年10月24日 21:44:07
22楼
感觉增减东西和更换东西都会挺费劲........
回复
signle4
2011年10月24日 23:22:16
23楼
路过看看
回复
wqsabb
2011年10月25日 08:03:10
24楼
我们都喜欢用线槽的 可以改变许多缺点
回复
yzglq9360
2011年10月25日 10:36:44
25楼
端子选的比较差
回复
cgs163
2011年10月26日 09:24:10
26楼
二次端子很少见了,走线蛮整洁
XGN15柜带这么大的综保有点。。。。。。。。。
回复
dcfhyt
2011年10月26日 11:36:37
27楼
二次做的不怎样,计量接线的进线端怎么才四根啊?
回复
pipingtom
2011年10月26日 14:59:11
28楼
说句楼主不爱听的,这个做的真不怎么样,还有您那端子排是什么型号的,这种东西也太老了吧,嫌凤凰端子贵弄点假的也行呀
回复
天放客
2011年10月26日 20:24:53
29楼
一般
回复
houzaixiang
2011年10月26日 23:04:01
30楼
这些是站起说话要不疼的,加槽板,空间不够,线的长短基本一致,但整体不够横切竖直,有点歪。
回复
电力配电
2011年10月27日 08:15:05
31楼
布线还算整齐,只是没有考虑别人接端子出线,没有留位。端子没用对,不方便检修功能。
回复

相关推荐