STS计算门钢时挠度参数看哪个?
cb305
cb305 Lv.5
2011年10月23日 09:46:59
只看楼主

挠度计算有(恒载+活载下)相对挠度、绝对挠度之分,控制参数为1/180。该用相对挠度控制还是绝对挠度控制呢

挠度计算有(恒载+活载下)相对挠度、绝对挠度之分,控制参数为1/180。该用相对挠度控制还是绝对挠度控制呢
免费打赏
zalzhangao
2011年10月27日 16:59:45
2楼
应该是1/200,不要弄错啦
回复
anups
2012年03月21日 14:18:36
3楼
应该按相对挠度

为此专门咨询了 门架规程的主编及起草人 蔡老师! 给的书面答复如下: 顷接来电,询问CECS102:2002表3.4.2-2,关于门式刚架斜梁挠度限值。对于双坡面屋盖斜梁,仅支承压型钢板屋面和冷弯型钢檩条时,应不大于单坡面跨长的L/180。表中L为构件跨度,此处屋面斜梁是两根构件,即每坡面为一根,构件跨度是指单坡斜梁的挠度,更不能理解为脊点挠度为跨度的1/360。 专此奉复,顺致 敬礼 CECS102;2002 规程管理组 负责人:蔡益燕,13681410706
回复
cb305
2012年07月28日 20:39:40
4楼
非常感谢,去年的问题还让你帮忙回复真的是谢谢了。
回复
woai20062006
2012年08月31日 15:39:33
5楼
蔡老师很有文采嘛
回复
czxczxx
2013年02月22日 14:43:20
6楼
相当具体的回答
回复
soulcollector
2013年03月07日 16:00:22
7楼
相当具体的回答
回复
aaazhaoyun
2014年02月14日 13:43:32
8楼
楼主的这个东西 我看了一下 觉得还不错
回复
xiaotianwolf
2015年04月07日 08:47:46
9楼
STS的技术条件里也有讲,不过最后有说需要设计人员根据实际情况来决定用哪个挠度值,比如屋面坡度不同的情况
回复
qq_1411458222575
2015年04月10日 11:04:47
10楼
回复
钢汉
2015年04月11日 17:25:02
11楼
看相对挠度值
回复

相关推荐

APP内打开