【求助】哪个规范上说,墙上不许开横槽来敷设水电管?
gelm
gelm Lv.7
2011年10月23日 20:01:27
只看楼主

经常看到有人说:墙上不许开横槽来敷设水电管,这是哪个规范上的? 实际中,看到大部分都是墙上开横槽敷设横管线的,特别是同一面墙上的插座开关之间. 后期开槽的可能还好些,但有些直接在在砌墙时,把砖敲掉一部分留出空间敷设管线,比如24墙,布管线的水平截面,砌成了18宽的,这个对墙的安全影响更大,因为它留的槽比后期凿的槽更大!

经常看到有人说:墙上不许开横槽来敷设水电管,这是哪个规范上的?
实际中,看到大部分都是墙上开横槽敷设横管线的,特别是同一面墙上的插座开关之间.
后期开槽的可能还好些,但有些直接在在砌墙时,把砖敲掉一部分留出空间敷设管线,比如24墙,布管线的水平截面,砌成了18宽的,这个对墙的安全影响更大,因为它留的槽比后期凿的槽更大!
免费打赏
shenzhen_aut
2011年10月24日 12:18:05
2楼

呵呵
那个规范忘记了,只记得上面说:横开管槽,可能导致破坏承重墙的强度,影响建筑安全。特别是打穿(断)了承重墙、柱的钢筋,危害很大。
但是对非承重墙好像没有这样的规定。
回复
gelm
2011年10月24日 15:01:28
3楼
谢谢参加讨论。就是想找出规范来,一直无人说出哪个规范,实际中又发现横槽布管比较普遍,所以,怀疑根本无此规范要求。只是对开槽的深度和高度有要求吧
回复
lhw712
2011年10月24日 16:41:03
4楼
我们这边的楼房里面的配电都是墙里面开槽铺设水电管的,不过没有在承重墙上开的,承重墙都是里面穿好的管子
回复
dianqipanli
2011年10月24日 18:42:40
5楼
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
3.07条:
设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。
回复
muyuyao
2011年10月24日 23:13:06
6楼
老前辈出马,立马摆平!!!

姜,还是老的辣!!!

顶一个!!!

未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽!!!
回复
黑铁匠
2011年10月25日 09:03:22
7楼

高,后砌墙也适用于这一条吗
回复
x190925141
2011年10月25日 10:03:35
8楼
《砌体工程施工质量验收规范》,本规范适用于建筑工程的砖、石、小砌块等砌体结构工程的施工质量验收。
7楼提出的后砌墙在本规范的范围之内。
回复