我厂有一台降压变35/10KV,如今在低压侧上了一台水轮发电机,请问:能否将此台变压器作为升压变使用?
我厂有一台降压变35/10KV,如今在低压侧上了一台水轮发电机,
请问:能否将此台变压器作为升压变使用?
2楼
不得已可以暂时使用,但负荷一定控制好。最好不要这样使用。
回复
3楼
回帖也是一种美德
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
4楼
变压器是不分功率流向的,正常是从高压向低压输送电能,非正常时当然可以从低压向高压输送电能。
只要注意一点,在没有允许并网时,必须与系统有明显的分断。
楼主问的“降压变压器能不能用于升压变压器”问题,用了会出现什么情况(实际是分析输电质量):
我们知道变压器有个Uk%,它是说明本身阻抗的数据,实际是变压器带多少负荷,电压就会按Uk%下降,变压器从高压向低压输送电能时,这个压降反映在低压系统,当变压器从低压向高压输送电能时,这个压降是反映在高压上。这个压降不会很大,一般(10/0.4KV)油变在5%以下,干变在6.5%以下,35/10KV主变也在8%以内。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-24 10:31 编辑 ]
回复
5楼
区管说的非常到位,也很明确。
可以使用逆着使用 ,不过长期使用还是不现实的
回复
6楼
变压器是不分功率流向的,正常是从高压向低压输送电能,非正常时当然可以从低压向高压输送电能。
只要注意一点,在没有允许并网时,必须与系统有明显的分离
回复
7楼
电气区管说的有道理
回复
8楼
呵呵
理论上、实际中,都是可行的。
提醒:
除了上面各位说的注意事项外。要注意高低压端的接线方式,35/10的变压器,两端都是三角形接法的较多,如果你一端要用Y型接法,可能就有问题了。
回复
9楼
发电机绕组都是Y接法,请问楼上:有什么问题会发生?
回复
10楼
应该说楼主说的变压器可以,但不是所有变压器都可以。
不知道整流变压器算不算变压器,整流“变压器是不分功率流向的”??????
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
11楼
区管就是区管,牛X!
回复