降压变压器能否做为升压变使用?
cjlycyh
cjlycyh Lv.3
2011年10月23日 22:30:29
来自于变压器
只看楼主

我厂有一台降压变35/10KV,如今在低压侧上了一台水轮发电机,请问:能否将此台变压器作为升压变使用?

我厂有一台降压变35/10KV,如今在低压侧上了一台水轮发电机,
请问:能否将此台变压器作为升压变使用?
免费打赏
jsgjs
2011年10月27日 10:58:41
22楼
请问如果长期使用会有什么样的影响?主要在实际运行中会有问题吗?
回复
laoyuepg
2011年10月27日 11:51:38
23楼
理论上是完全可以的,但实际使用可能会有效率降低的可能。
回复
dgshyjm
2011年10月28日 09:28:17
24楼
区管的分析太好了,
回复
水轮发电机
2011年10月28日 09:35:26
25楼
理论上是完全可以的,但实际使用是不一样,升压变和降压变电压值不一样,升压变电压一般要提高10%;降压变为额定值。
回复
ad200404
2011年10月28日 15:23:08
26楼
整流变压器的应该是不可行
回复
chjs001
2011年10月29日 14:07:10
27楼
学习了
回复
chjs001
2011年10月29日 14:08:56
28楼
理论上是可以 但是实际中不一定可行啊 根据能量守恒定律就可以得出啊,
回复
gelm
2011年10月29日 21:38:14
29楼
完全可以,许多单位应急供电就是将变压器转换到发电机反向送电的,但要注意负荷
回复
scm3797
2011年10月30日 21:22:15
30楼
在设计时,升压变的磁密取得比降压变低一点,主要是考虑发电机在甩负荷时产生过电压造成变压器过励磁,其他的楼上诸位已经比较全了
回复
zhougong18
2011年10月31日 10:04:57
31楼
理论上是可以的,变压器低压侧接法和你厂的发电机接法一样吗?你厂的发电机是10KV的吗?如果是,就没问题。只是注意不要超负荷了。