降压变压器能否做为升压变使用?
cjlycyh
cjlycyh Lv.3
2011年10月23日 22:30:29
来自于变压器
只看楼主

我厂有一台降压变35/10KV,如今在低压侧上了一台水轮发电机,请问:能否将此台变压器作为升压变使用?

我厂有一台降压变35/10KV,如今在低压侧上了一台水轮发电机,
请问:能否将此台变压器作为升压变使用?
免费打赏
xzz1975
2012年04月29日 20:38:25
32楼
谁有这方面的资料呀,给发个
回复
yctangjin
2012年04月29日 23:00:10
33楼
变压器是不分功率流向的,联络变压器就是这样。 什么意思
回复
electricity
2013年01月02日 22:45:07
34楼
应急可以,但长时间用不好。
1. 电压比有点些差别。因为损耗,无功等问题。
2. 升压变如果低压侧充电,励磁涌流,电流冲击大,比高压大,所以升压变结构和降压变在低压上有点差别。
3. 保护要注意,高压保护更全面些,电流方向也不同。
回复
tcchezhong
2013年01月04日 10:08:19
35楼

乱弹琴的太多啦!论坛里总算还有内行人啊!
回复
a479938705
2013年09月03日 12:43:51
36楼
学习学习……
回复
sldhdlcj
2013年09月03日 13:04:22
37楼
学习本身就是一种乐趣。
回复
renhangzh
2015年04月07日 17:15:57
38楼
wh84170771 发表于 2011-10-26 08:32 可以使用,但是一些保护要改!都需要改哪些保护
回复
electricity
2025年01月24日 10:11:56
39楼

我厂有一台降压变35/10KV,如今在低压侧上了一台水轮发电机,
请问:能否将此台变压器作为升压变使用?