冷水机组与热泵机组能否并联?
42571653
42571653 Lv.2
2011年10月24日 10:23:00
来自于热泵工程
只看楼主

小弟第一次发帖求助大神们。简单举例,这是一个普通中央空调改造成地源热泵中央空调系统方案。大楼末端重新计算冷负荷3500kW,原有普通中央空调两台冷水机组总制冷量2000kW,配冷却塔。运行制冷效果不好。现改造成地源热泵中央空调系统。采用地表水地源热泵。增设一台热泵机组,1500kW。同时相应增加冷却塔和泵。冷却塔供水源不稳定时备用。============这样问题就来了,新增设的热泵机组是否可以和冷水机组并联使用?然后统一通过室外地表水换热?待水源不足时再使用冷却塔换热?即3500kw全部由地表水换热……

============
这样问题就来了,新增设的热泵机组是否可以和冷水机组并联使用?然后统一通过室外地表水换热?待水源不足时再使用冷却塔换热?即3500kw全部由地表水换热……
又或者说这样设计根本就是错的?只能把3500kw的冷负荷分成两部分,一部分通过冷水机组+冷却塔,一部分热泵机组+室外地表水换热?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
star-cluster
2011年10月28日 12:43:09
12楼
过来学习啊,非常好的帖子。
回复
xinqiong2005
2011年10月28日 13:00:48
13楼
理论上是可以并联使用的!
回复
zhengjie0807
2011年10月29日 21:42:16
14楼
这2个是可以并联使用的,
回复
zhengjie0807
2011年10月29日 21:57:25
15楼
制冷的时候,冷水机组冷却塔侧标况30/35,如果是水源热泵水源侧标况18/29,假如你现在是冷水机组和水源热泵同时用地下水,也就是是说冷水机组工况也是18/29,一般厂家都是控制机组出水温度29 而进水温度根据水流量自动调整的,一般的冷水机组做到29度出水没有问题,可是18度进水可能不行(具体还要看厂家)所以这个水泵选的合适的话应该是可以的,而且冷水机组29度出水比标况35度出水效率也会有所提高
回复

相关推荐