请教:电流互感器的选择
盐都同仁
2006年07月27日 11:43:02
来自于变压器
只看楼主

请教各位,低压配电屏中电流互感器是根据计算电流选择还是开关整定值选择?例如:Ijs=190A,开关整定值=315A那么互感器应选200/5,250/5,300/5,400/5中的哪一档才合理呢?

请教各位,低压配电屏中电流互感器是根据计算电流选择还是开关整定值选择?
例如:Ijs=190A,开关整定值=315A
那么互感器应选200/5,250/5,300/5,400/5中的哪一档才合理呢?
免费打赏
yuhuoqing
2006年07月27日 11:50:14
2楼
由于计算电流可以理解为是暂时的计算电流,而开关的整定电流是不会变的,因此应该按开关的整定电流选择。
如例,可选400/5A,计算电流在电流互感器电流的1/3~2/3较为适宜,因为该范围是电流表最准确的范围。
回复
盐都同仁
2006年07月27日 12:40:41
3楼
谢谢
回复
ljs1399
2006年07月28日 22:53:23
4楼
电流互感器应该选择250/5.选择电流互感器容量的70%-100%是是最准确的.
回复
hustzxf
2006年07月29日 00:05:26
5楼
同意按照开关整定值选定。
回复
盐都同仁
2006年08月03日 09:26:08
6楼
有两种说法?!
有书可查吗?
回复
平淡福
2006年08月03日 09:28:47
7楼
回复
cjel0510
2006年08月11日 13:05:00
8楼


赞同
回复
ybnjpk
2006年08月11日 13:25:27
9楼
楼上的辛苦辛苦,给个解释
回复
celinedion
2006年08月11日 13:27:25
10楼
对啊
详细解释好让我这个新手多学习学习
回复
dz5688
2006年08月11日 21:10:39
11楼
根据计算电流的1.5倍选取 ,电流互感器应该选择300/5