请教:电流互感器的选择
盐都同仁
2006年07月27日 11:43:02
来自于变压器
只看楼主

请教各位,低压配电屏中电流互感器是根据计算电流选择还是开关整定值选择?例如:Ijs=190A,开关整定值=315A那么互感器应选200/5,250/5,300/5,400/5中的哪一档才合理呢?

请教各位,低压配电屏中电流互感器是根据计算电流选择还是开关整定值选择?
例如:Ijs=190A,开关整定值=315A
那么互感器应选200/5,250/5,300/5,400/5中的哪一档才合理呢?
免费打赏
dz5688
2006年08月11日 21:15:19
12楼
根据计算电流的1.5倍选取 ,电流互感器应该选择300/5,选择电流互感器容量的70%-100%是是最准确的
回复
caoaijun302
2006年08月12日 09:24:54
13楼
选250/5的
回复
blacknm1
2006年08月12日 15:47:21
14楼
到底应该选择哪一种?
回复
cjel0510
2006年08月14日 10:28:33
15楼
有需要可以打电话给我
回复
zhaosin163
2006年08月14日 11:37:40
16楼
开关整定值太大了吧
回复
jpr0814@co163
2006年08月14日 12:57:14
17楼

怎么没人说这个啊!呵呵!
回复
xianliangli
2006年08月15日 18:01:11
18楼
又不是计量!我说250/5 或300/5 都可以!
回复
ycdq
2006年08月30日 10:01:19
19楼
根据计算电流的1.5倍选取 ,电流互感器应该选择300/5
赞同
回复
dgjrq
2006年08月30日 15:20:37
20楼
电流互感器额定一次电流宜按正常运行的实际负荷电流达到额定值的2/3左右,至少不小于30%
回复
zhuixing-1188
2006年08月30日 15:34:38
21楼
按照开关整定值选定。
回复

相关推荐

APP内打开