请教各位,低压配电屏中电流互感器是根据计算电流选择还是开关整定值选择?例如:Ijs=190A,开关整定值=315A那么互感器应选200/5,250/5,300/5,400/5中的哪一档才合理呢?
请教各位,低压配电屏中电流互感器是根据计算电流选择还是开关整定值选择?
例如:Ijs=190A,开关整定值=315A
那么互感器应选200/5,250/5,300/5,400/5中的哪一档才合理呢?
22楼
1.25In,啥子们
回复
23楼
首先,我个人觉得开关应整定250的
但既然lz整定到315的话,估计是该线路的迅时电流比较大,既然是这样的话,如选250/5的互感的话,有可能会烧了互感,所以应该选300/5
回复
24楼
lz计算电流为190A,整定电流为315A,也太大了,应按Ijs选开关,再按Izd选变比,Izd=200A,1.3X200=260A,故选300/5
回复
25楼
电流互感器没250/5的变比
回复
26楼
选用的断路器的额定电流应该比计算电流大1.3左右,那选择的断路器应该是300A的比较好,所以应该选300/5的断路器。
真的好象没有250/5的电流互感器哦!
回复
27楼
说明一下断路器的选择:选315A是考虑了选择性的,末端配电箱选250A,低压配电室内选315A,低压屏内装设互感器
回复
28楼
这怎么计算啊
老大们教下我塞
有资料嘛?
回复
29楼
同意300/5的:victory:
回复
30楼
一个小问题,N个答案,怎么教人啊
回复
31楼
请问大家有相关的规定吗,现在要上一台变压器,选择电流互感器,很想学习一下啊.
回复