如题,32层99米高的住宅建筑的电梯前室及通向各户的内走道是否应设喷淋?根据《高层民用建筑设计防火规范》,十九层及以上的住宅属于一类高层建筑。再根据此规范第7.6.2 建筑高度不超过 100m 的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建 的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜 筑面积小于 5.00m2 的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜 用水扑救的部位外, 应设自动喷水灭火系统。
如题,32层99米高的住宅建筑的电梯前室及通向各户的内走道是否应设喷淋?根据《高层民用建筑设计防火规范》,十九层及以上的住宅属于一类高层建筑。再根据此规范第
7.6.2 建筑高度不超过 100m 的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建 的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜 筑面积小于 5.00m2 的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜 用水扑救的部位外, 应设自动喷水灭火系统。
那是否就可以理解为电梯前室及通向各户的内走道必须设自动喷淋?
2楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
规范明确规定"普通住宅"除外.也就是不需要设自动喷水灭火系统.
回复
3楼
那“设集中空调的住宅的户内用房”这个怎么理解?是对前面“普通住宅”的补充吗?
回复
4楼
我也有疑惑
回复
5楼
普通住宅是包括外面的通道的,看规范
回复
6楼
普通住宅是不需要设喷淋的。商业住宅的公共部分需要设喷淋,但有些地方明确规定电梯前室不需要设喷淋,没有明确的地区还是设置的为好。
回复
7楼
学习了哦
回复
8楼
普通住宅不需要设(包括公共部分),带中央空调空调的住宅除了户内部分外都要设计喷淋(公共部分),但是不管是不是有空调商业网点都要设计喷淋
回复
9楼
电梯前室及通向各户的内走道是属于普通住宅的公共部分,不需要上的
回复
10楼
全国各地理解都不同
深圳,商住的住宅公共部分是不设,明文规定
江苏,住宅公共部分设,明文规定
湖南,不设,问的同学
回复