民用住宅电气设计中配电箱的功率因数一般取多少?高层跟多层取得数一样吗?
民用住宅电气设计中配电箱的功率因数一般取多少?高层跟多层取得数一样吗?
12楼
0.90.90.90.9
回复
13楼
0.8我被提了
回复
14楼
0.85~0.9。。。。
回复
15楼
一般就是0.9
回复
16楼
我一般取的是0.85 有手册的话最好根据手册提供的数据
回复
17楼
支持!需要系数在数据手册里面或《住宅建筑电气设计规范》里根据户数可以查,但是功率因数住宅的是0.9
回复
18楼
单纯小区的话 功率因数都是比较大的 详细见先去配电房的无功补偿投入状况!
回复