【求助】低压配电室采用2路电源供电,能否进行合环操作
gqzxf
gqzxf Lv.3
2011年10月25日 16:40:16
只看楼主

我工厂380V低压配电室采用2路电源供电,即低压配电室内有2台变压器(一台SCB10-2000/10.5,2000KVA,阻抗电压7.55%;另一台SCB10-800/10.5,800KVA,阻抗电压5.80%)分别带1,2段母线,变压器高压侧分别从10KV高压配电室的1,2段电源上取电,正常运行时高压配电室1,2段电源是并列运行,两台变压器低压侧是分段运行,当需要检修小容量变压器的时候就需要进行低压侧合环操作,不至于短时间停电影响供电,我想问下能不能合环操作,低压侧合环操作应注意什么问题,需什么条件?

我工厂380V低压配电室采用2路电源供电,即低压配电室内有2台变压器(一台SCB10-2000/10.5,2000KVA,阻抗电压7.55%;另一台SCB10-800/10.5,800KVA,阻抗电压5.80%)分别带1,2段母线,变压器高压侧分别从10KV高压配电室的1,2段电源上取电,正常运行时高压配电室1,2段电源是并列运行,两台变压器低压侧是分段运行,当需要检修小容量变压器的时候就需要进行低压侧合环操作,不至于短时间停电影响供电,我想问下能不能合环操作,低压侧合环操作应注意什么问题,需什么条件?
免费打赏
loujinpu
2011年10月27日 08:10:32
12楼
你这两台短路阻抗不同,一定不能并联,否则造成很大环流甚至短路
回复
百漠风扬
2011年10月27日 09:07:17
13楼
学习了!谢谢楼主!
回复
hua200788
2011年10月27日 09:15:02
14楼
要看当时设计时有否考虑了合环的要求就是母线和联络柜(因为你是修800KVA变压器不存在变压器并列运行的道理)
回复
tengwei520
2011年10月27日 10:06:21
15楼

支持~
回复
wsk9208
2011年10月27日 14:16:25
16楼

支持
回复
lhb15252089982
2011年10月27日 15:24:22
17楼
接线组别相同。
变比差值不超过±0.5%。
短路电压值不超过±10%。
回复
liu630
2011年10月27日 16:34:34
18楼
依据配电室现在的条件,合环是有危险的。
回复
zhangsd2015
2011年10月27日 20:33:54
19楼
按照变压器并联运行的条件,你这个应该不符合吧!
回复
jilinchenwanku
2011年10月28日 07:53:07
20楼
同意12楼的意见,阻抗电压相差太大
回复
zhenqiang715
2011年10月28日 14:45:40
21楼
值得学习!
回复