我工厂380V低压配电室采用2路电源供电,即低压配电室内有2台变压器(一台SCB10-2000/10.5,2000KVA,阻抗电压7.55%;另一台SCB10-800/10.5,800KVA,阻抗电压5.80%)分别带1,2段母线,变压器高压侧分别从10KV高压配电室的1,2段电源上取电,正常运行时高压配电室1,2段电源是并列运行,两台变压器低压侧是分段运行,当需要检修小容量变压器的时候就需要进行低压侧合环操作,不至于短时间停电影响供电,我想问下能不能合环操作,低压侧合环操作应注意什么问题,需什么条件?
我工厂380V低压配电室采用2路电源供电,即低压配电室内有2台变压器(一台SCB10-2000/10.5,2000KVA,阻抗电压7.55%;另一台SCB10-800/10.5,800KVA,阻抗电压5.80%)分别带1,2段母线,变压器高压侧分别从10KV高压配电室的1,2段电源上取电,正常运行时高压配电室1,2段电源是并列运行,两台变压器低压侧是分段运行,当需要检修小容量变压器的时候就需要进行低压侧合环操作,不至于短时间停电影响供电,我想问下能不能合环操作,低压侧合环操作应注意什么问题,需什么条件?
22楼
做个联落柜吧,又简单又安全!
回复
23楼
低压开关柜2个进线开关和联络开关有闭锁,只能2个和时一个分闸状态。
回复
24楼
正常时已经有三选二了,你是一台变压器检修,又不是两端变压器并列运行,没有什么不可以的只要把检修的那段变压器主进线断掉,然后母联合上就好了。如果是并列运行必须满足以下三个条件1、变比,容量相同 2、连接组别相同3、阻抗相同。
回复
25楼
这样的话会有环流
回复