按规范在低压断路器前一定要加隔离开关吗?低压断路器究竟能不能作隔离器用呢?
按规范在低压断路器前一定要加隔离开关吗?低压断路器究竟能不能作隔离器用呢?
2楼
首先要明确一点的是:隔离开关的作用是在切开电源点的位置有一个明显的断开点(不能带负荷)而断路器则可以带负荷拉合。为了保证人员的安全,请按规范中去做。
断路器是不能作隔离作用的。(除非你有透视眼)
回复
3楼
但很多的配电线路,当容量不是很大时,都没有加隔离器的,这算不算违反规范?实际使用中如何掌握.
回复
4楼
住宅上配电加隔离开关.是为减少配电保护等级.和维修上用.配电柜里加隔离开关是为了检修断路器时起隔离电源作用.
回复
5楼
如果没有隔离,只断开断路器。没有明显的断开点。你就敢检修吗
回复
6楼
对啊,有可能是虚断。
回复
7楼
有些断路器,虽然没有明显的断点.但却具有隔离作用.
查样本,就能看到了.微断很多家的带隔离功能.
回复
8楼
能不能提供一些具体的型号,先谢谢你了
回复
9楼
对于楼主的这个问题,我的看法是,对于断路器后有裸导线的线路是一定要加隔离开的,在断路器后没有裸导线的,就按容量来定,一般在20千瓦以上线路应加隔离,(配电线路)
回复
10楼
本网站“电子样本”里很多。隔离开关除了要有明显断点外,一般还要求有在断开时能上锁的锁孔(避免误送电)!
回复
11楼
这个有规范吗?
回复