隔离开关,断路器问题
chenlixin1234
2006年07月28日 08:53:18
来自于断路器
只看楼主

按规范在低压断路器前一定要加隔离开关吗?低压断路器究竟能不能作隔离器用呢?

按规范在低压断路器前一定要加隔离开关吗?低压断路器究竟能不能作隔离器用呢?
免费打赏
cdgjlf
2006年07月28日 09:33:16
2楼
首先要明确一点的是:隔离开关的作用是在切开电源点的位置有一个明显的断开点(不能带负荷)而断路器则可以带负荷拉合。为了保证人员的安全,请按规范中去做。

断路器是不能作隔离作用的。(除非你有透视眼)
回复
chenlixin1234
2006年07月28日 09:46:07
3楼
但很多的配电线路,当容量不是很大时,都没有加隔离器的,这算不算违反规范?实际使用中如何掌握.
回复
ljs1399
2006年07月29日 23:01:05
4楼
住宅上配电加隔离开关.是为减少配电保护等级.和维修上用.配电柜里加隔离开关是为了检修断路器时起隔离电源作用.
回复
ljxlcj
2006年08月02日 23:45:02
5楼
如果没有隔离,只断开断路器。没有明显的断开点。你就敢检修吗
回复
meiyuer0814
2006年08月04日 15:59:12
6楼
对啊,有可能是虚断。
回复
tcchezhong
2006年08月04日 16:13:11
7楼
有些断路器,虽然没有明显的断点.但却具有隔离作用.
查样本,就能看到了.微断很多家的带隔离功能.
回复
chenlixin1234
2006年08月04日 18:52:44
8楼
能不能提供一些具体的型号,先谢谢你了
回复
you364818feng
2006年08月04日 20:41:21
9楼
对于楼主的这个问题,我的看法是,对于断路器后有裸导线的线路是一定要加隔离开的,在断路器后没有裸导线的,就按容量来定,一般在20千瓦以上线路应加隔离,(配电线路)
回复
老王bj
2006年08月04日 20:41:33
10楼
本网站“电子样本”里很多。隔离开关除了要有明显断点外,一般还要求有在断开时能上锁的锁孔(避免误送电)!
回复
chenlixin1234
2006年08月05日 11:01:46
11楼

这个有规范吗?