要求:设计电路,启动时先低速运行(5-60)秒后,自动转高速正常运行;停机时,要求先减速运行(5-60秒)后停止。 材料:三极高分断断路器1个、两极高分断断路器1个、保险5个、按钮2个(各有2组常开、2组常闭)、热继电器1个、中间继电器1个(4组常开、4组常闭)、时间继电器2个(得电延时、断电延时可选择)、接触器3个、双速异步电动机1台、 导线、电缆若干
要求:
设计电路,启动时先低速运行(5-60)秒后,自动转高速正常运行;停机时,要求先减速运行(5-60秒)后停止。
材料:
三极高分断断路器1个、两极高分断断路器1个、保险5个、按钮2个(各有2组常开、2组常闭)、热继电器1个、中间继电器1个(4组常开、4组常闭)、时间继电器2个(得电延时、断电延时可选择)、接触器3个、双速异步电动机1台、 导线、电缆若干
12楼
按题意变一下思路,组成如下控制电路原理如何,其中KM3封星,KM2给电源,电机运行在高速状态。
回复
13楼
12楼的图没什么好说的,完全能完成楼主题意(并能节省一个中间而工作质量一点不降),打分99.99,可惜JIU版主不在,如果那位版主有权应该给序奖励!
回复
14楼
离开题意,完善上述双速电机电气控制原理如下。
双速电机,两种速度的输出功率,大小不一样,其电流也不一样,分别用热继电器进行保护。
回复
15楼
这是一个自动转换过程,可能还是只能加一个热继(就好象是星三角自动转换,和自耦降压启动过程中没有给低速加热继的)并且热继的标法应该是FR
回复
16楼
辛苦了学习
回复
17楼
如果使用两个热继电器的话,一次如何接线?
回复
18楼
双速电动机的主电路绘制如下,其中的KM1和KM3加入机械联锁,不准其同时吸合,保证安全:
回复
19楼
不好意思,在第14楼绘制的控制原理,我原来是想告诉诸位,双速电动机有时会分别运行在低速或高速的工作状态,如建筑中的地下车库,让双速电动机运行在低速状态来排除汽车的尾气;火灾时又让双速电动机运行在高速状态来排除火灾时的烟气,所以需要选用两个热继电器。但是,未能将控制原理作相应的修改,所以第15楼的纠正是对的。
回复
20楼
一次接线不对吧?
回复
21楼
您觉得应该怎么接呢!
回复